ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 17556|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

评CCTV关于开县兴业村小学雷击事件的报道

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-5-30 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

http://www.asp.com.cn/pe/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=312

陈善敏:大家了解的防范的措施,避雷针是很好的一个防范措施,所以一般的建筑物都要加装避雷针,实际上避雷针是一个接闪器,接电闪的一个器,它有一个接闪器,再加上引下线,一直到接地体,形成了整个保护建筑物的一个措施,但是光防这个只能防直击雷,刚才讲到电磁脉冲的影响就防不了,所以必须还要加装我们叫电容保护器,这个保护器的意思有点跟咱们电器当中的保险丝差不多,在设备前面加个保险丝,万一有强的电流过来,不把设备烧坏,保险丝就熔断了,这个电容保护器也是这个道理,在它的前端就能把电流挡一下,阻止它的泄放过来。

http://www.asp.com.cn/pe/Article/UploadFiles/200705/20070530095250937.jpg

恭喜ASP成为中国卖防雷用的“电容保护器”第一人

[此贴子已经被作者于2007-5-30 12:12:35编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:43:00 | 只看该作者

程先文:当时我班上有十多个人,十几个人受伤。当时我好像有重物从头上摔下来,当时我就四肢麻木,昏过去了。

李小萌:昏过去了,等您醒过来的时候,教室里是什么样的景象?

程先文:当我醒过来的时候,第一眼就看到一个学生身上着火了,紧接着看到第一排的吴茵茵倒在地上。

——好象老师他老人家没说看见“球形雷”啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:48:00 | 只看该作者

李小萌:这次雷击是球形雷,雷一般还分几种形式,如果是其它形式的雷,是不是可能损失会比这次要小?

——这个外行咱还可以理解。

陈善敏:这倒也不一定,因为从雷击的分类来讲,一个叫直击雷,就是云体上聚集很多电荷,大量电荷就要泄放,它要找到一个通道来泄放,有的时候是一个建筑物,有的时候是一个铁塔,有的时候空旷的地方是一个人,所以这些人都变成从云里这些电荷泄放的一个通道,所以就把人或者建筑物给击伤了,这是直击雷。还有一种发生在山坡或山地、丘陵地带容易有球形的闪电。

李小萌:肉眼看就是个火球吗?

 陈善敏:火球,直接可以钻到屋子里来,一炸以后就受伤了。还有一种我们叫做雷击电磁的脉冲,实际上有点是电磁感应造成的一些损害。这三种损害造成的影响都是有的,有的都很大的。

——真是专家啊!“火球”。厉害。100瓦灯泡亮度的“火球”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:56:00 | 只看该作者

张学文:这次雷击事故的原因,当时由于气象、环境、地理、地形的特殊因素,导致了这次雷击事故。第一,根据天气背景、发生事故时段,教室处于强雷暴天气控制区域范围。第二,教室所处的地理位置和地形特点及其建筑物自身性质容易遭受雷击。第三,距离教室两米左右有一排三口大树,由于该大树的存在,增加了教室遭受雷击的概率。第四,教室无防雷装置,根据建筑物防雷设计规范,该教室可不做强制性的防雷要求同时,该建筑物高度不足15,主要原因就是地理地形位置,所以这次的原因主要原因就是这几个。另一方面,根据我们专家分析如下,事故教室遭受了多次雷电闪击,并伴有球形雷的发生,导致教室多次遭受雷击和人员伤亡。另一方面,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做接地处理,雷电流无处泄放,而靠近窗户的学生就成了雷电流放入电的通道,雷电的电效应和热效应,造成人员出现伤亡。

——1、真的不用做防雷?我看未必!

——2、总提这个15米的高度是什么意思?15米以下的建筑物不需要做防雷?谁说的?

《建筑物防雷设计规范》GB50057-9420.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

学校教室是烟囱还是水塔?

——3、既然是雷击教室的“金属窗”。那么,可以检测剩磁啊。剩磁是多少?给不出个数据你就是胡说八道!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:59:00 | 只看该作者

李小萌:以前我们接受到防雷知识的教育都是说在户外怎么样,这次最让人吃惊的它在室内,所以下雨的时候、打雷、闪电的时候关窗户就成了这次事件当中特别突出的一个提醒,除此之外还有哪些日常生活当中要注意的?

陈善敏:如果在室内,防雷除了关闭窗户以外,除了注意不要靠近金属的管线,像咱们自己家里也是要这样的,水管、暖气管、煤气管这些都不要靠近,因为那些地方都是容易雷电流通过的地方。

——可以叫做“牛人定理”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:01:00 | 只看该作者

李小萌:我还看到一个新闻,意想不到,是一个外国的新闻,一个年轻小伙子在雨地草坪上听MP3,戴着耳机,他居然被雷击了。…… ……

李小萌:像刚才我说的MP3导致的雷击是新的电子时代出现的新问题,特别是在城市当中,这些电子产品的广泛使用,在雷击发生的时候还有可能出现什么样的问题?

——听见没?现在不光是手机了。MP3、MP4都可以引雷了。何况白蚁……

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:04:00 | 只看该作者

李小萌:像这些东西是建议安装还是必须安装?

陈善敏:从国家规范来讲是有推荐性的标准,要求加装,但是从我们真正防护来讲,我想尤其现在高精科技发展,设备越来越多,有的都是很贵的设备,所以一定要加装这些防雷措施才行。

——GB50057是推荐性标准?GB50343是推荐性标准?GJB5080是推荐性标准?……你老人家该不是老糊涂了吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:11:00 | 只看该作者

刘宪华:这次开县事件出来之后,给我们防雷的管理工作上确实提出了新思考,因为目前从建筑防雷规范来讲,一二三类的建筑规范需要安装防雷装置,但是15以下,恰恰这种学校,好多学校,中小学,特别是山区,一般都是平房,但山区好多楼,小学有建在山上,像这种情况下它的高度也达到高度,但是建筑物本身没有达到,面对这些问题,可能我们在规范标准上提出一个新的问题,像这类建筑物我们如何来修改我们的规范。另外还有一个新的建议,刚才陈老师已经讲到了,关于防雷问题,以前是直击雷的防雷,但目前随着科技的发展,特别是电子设备,比如计算机等等这些新的设备出来之后,感应雷也出来了,感应雷的防雷越来越重要,好多建筑虽然很低,但是里边现代化设备一多,也容易带来防雷的问题,这个又给我们提出第二个方面的问题,目前感应雷防雷过程中,特别像计算机的机房等等这类问题,我们如何出台规范和标准,目前我们确实还是比较滞后的,开县存在滞后,关于标准这方面,实际上是我们一个薄弱的环节,需需要对以前的标准重新进行审查,重新进行修订,加强这方面的工作。

——1、你老人家的意思“15米以下建筑物不需要做防雷”???——回家去读标准。考试及格了再出来说话。

——2、你老人家估计是不看防雷标准的。至少GB50343就没看过。不要说别的了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:19:00 | 只看该作者
算了,懒得往下看了。简直胡说八道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-31 15:11:00 | 只看该作者
防雷器的作用是将雷电流挡一下,高!!!