那么小的面积,土壤电阻率高,能做到1欧姆 确实太困难。按照常规的计算和施工方法是不可能的实现的事情。
技术仅仅在于:什么结构的深井;什么结构的接地体;什么样的施工工艺;用的什么类型的降阻剂;
关于通天雷神说的这个,
我个人认为,最有可能就是深井爆破,然后再灌降阻剂,让接地体成树根状,这样就能变向的增加地网面积。这样做是不能通过常规方式来计算。不知道有谁去实验过。
灌降阻剂应该比较难,估计需要压力使降阻剂与接地体接触紧密,减小接触电阻,如果靠稀释的降阻剂自己渗透,估计效果不会很好。
关于降阻剂是什么类型的,肯定含有很多强导电离子的东西,至于有没有腐蚀性那就不知道了。
现在110KV以上的变电站,接地电阻基本都要求达到0.5欧姆,全国很多变电站不能满足这个要求,要是采用深井爆破方案只能外延地网上爆破,站内怎么可能让你爆破。
以上是我的一点看法,因为我没有接触过爆破方案,感觉这种施工方法很有效果,以上只是一个猜想而已。如果通天雷神真的靠实际的施工技术能达到,不走歪门邪道,不钻测试的空子,市场真的很大。
|
|