今天工程检测了,结果气死人!工程如下

建筑屋长30宽15高10单位为米

二类防雷,我在屋顶做完带了,为了钱的问题再加两根6米针,心想针都多余了但不做钱不多啊

结果检测时公家却对针发难了说针不高,要按地面高度给我计算,不能以屋面为平面计算

讲了半天无结果

就差点骂娘了

555555

谁能帮我出个主意啊

我可怜的工程