发表于 2009-2-6 16:41:00 | 只看该作者
。。。。。你们是不是太偏了,现在问题是可不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-2-6 17:11:00 | 只看该作者

回复 21# trx998 的帖子

当然可以了,这么好的东西!就是太奢侈了,容易被偷
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-2-9 09:41:00 | 只看该作者
角钢扁铁拉 模块拉 镀锌钢棒拉 铜镀钢铜包钢 都是可以的嘛...
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-2-9 12:18:00 | 只看该作者
原帖由 今宵酒醒何处 于 2009-2-9 9:41:00 发表 角钢扁铁拉 模块拉 镀锌钢棒拉 铜镀钢铜包钢 都是可以的嘛...
还是角钢扁铁最实在。 模块拉,镀锌钢棒拉,铜镀钢铜包钢是都可以,对工程公司来说,可以用其多报价。 但对业主来说,是惊人的浪费,一数百元的模块与几元2m长的钢筋效果差不多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-2-9 13:13:00 | 只看该作者

回复 23# 今宵酒醒何处 的帖子

还是角钢扁铁最实在。 一两年一挖您就知道是不是实在了,一年接地电阻一测就知道是不是实在了
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-2-10 10:30:00 | 只看该作者

回复 25# 今宵酒醒何处 的帖子

我挖过,做过,也测过。 在国内目前不适合用铜材的国情下,钢材就是最合理、实在的,镀锌钢也不错 只是国内不尊重技术,几乎不给设计费用,工程公司等只好通过模块之类的产品多报价进一步赚取利润,才有了模块等的市场,这是论坛里面很多人都心知肚明却又不会公开言出的行情,而不是阁下所说的那样更实在,在技术论坛讨论技术时自作聪明、故弄玄虚实在是不智之举 “一年接地电阻一测”、“一两年一挖”就会出问题的情况基本上是使用降阻剂的后果,这一点是国内输变电线路运维部公认的
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-2-10 10:36:00 | 只看该作者

回复 26# ljry8044 的帖子

支持你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-2-11 14:51:00 | 只看该作者
镀锌角钢加镀锌扁钢,这是我这几年做防雷接地工程后得出的造价低廉、施工方便、效果明显的比较好的方法。 之所以选这种方法是因为我们给客户报接地网的价格是按在达到客户要求的接地电阻值的情况下接地网整体报价,简单的说就是在某地造一个低于多少欧姆的地网收多少钱,而不罗列所用材料。我们做的是整体防雷工程,接地只是其中的一小块,所用可以用这种方式报价
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-2-12 00:00:00 | 只看该作者

回复 28# 475504388 的帖子

哎,要是所有的业主都能像你们的客户那样尊重技术就好了! 很多业主总是不尊重技术,只给产品费用,不给设计费,自以为这样就能花更少的钱把事情办好。结果是聪明反被聪明误,反倒将更多的冤枉钱浪费在降阻剂、接地模块等产品上。 要是业主能多尊重一些技术,多给些设计费,不仅可以把问题解决得更好,还能更好地降低成本,可太多的人就是没这种眼光,算计小利,吃大亏,中国这种不尊重技术、相互克扣欺骗的浮躁现象什么才能时候能过去呢? 我以前在公司时,经常出差,老板没事了也开始学那些短浅的业主,开始自作聪明地算计我们的差旅补贴费用: 一、如果当天回,就不能算中午12点以后的住宿费用,12钟以后未及退房,费用自己承担。他以为这样可以节约一笔费用了,实际上呢,如果当天中午12点未及退房,那么,我们干脆就不退房了,等到第二天再退房,多耗公司一天的费用,绝不让自己亏着。 原来夜里既坐火车又住宿时,可以同时享受两方面的补贴。后来老板觉得这样亏了,就又扣去了其中一项。这样,我们有时赶时间在半夜两三点到达目的地后,往往容易亏钱(差的我不住,性价比高的半夜难找),而且还特别辛苦,极累身心。于是,以后我再从武汉到河北邯郸出差时,就不选凌晨四点到站的火车了(火车票只要100多元),而是选武汉到北京的直达特快(约270元,非常舒服),晚上出发,美美地睡到早上起床,洗漱完了后下车过早,然后再买豪华的好车转到邯郸。这样就一共花去了将近400元钱。这样,老板又在自作聪明的算计中亏了约200元。 其实,自作聪明,总是去跟人斤斤计较实在不是好事,只会使自己吃亏,希望我们的国人能尽早改掉这种德性!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2009-2-19 14:31:00 | 只看该作者
丫真有钱呀! 目前有一项技术是铜包钢,完全可以代替镀锌钢管和角钢, 接地比较好,寿命比较长!