发表于 2008-6-19 18:18:00 | 显示全部楼层

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

首先分析雷击的性质! 1、在站点附近约5米处安装一避雷针,LA-BZ2000的,高度约6-7米。应该是高度不够,保护半径不够。 2、单项交流电源采用2级防雷、80KA+50KA ,每线还是总的通流量。 3 、串口传输线缆为铠装线缆,埋地,采用光电隔离器。传输线是光纤吗?不是有无加装防雷器,还有你的线路有多长有无穿金属管? 4 、GPS天线使用GPS天线避雷器,菲尼克斯的专用GPS避雷器。菲尼克斯的专用GPS避雷器有无损坏? 5、除GPS天线外,其它引入引出线均埋地,交流电也是铠装电缆埋地进入站点。GPS是否在室外架空的?交流电也是铠装电缆埋地,外面屏蔽层有无接地。 6、光纤用PVC套管后埋地进入,光纤加强筋接地。光纤加强筋如果两端接地就不会引雷。 7、所有采集设备集成于一个金属机柜内,机柜外壳接地。这样是为了等电位。 8、避雷针地、感应雷避雷器接地、设备保护接地全部共地,接地电阻2欧姆一下。地网之间距离多少。如果避雷针地网泄放不行会在周边产生电磁感应。地阻低不等于泄放就一定好。 本人从事防雷接地有十余年了!防雷工程施工要严格按照规范,设计方案要全面,做了十处一处疏忽都会遭受很大损失!希望你作为甲方要多少懂点技术常识,“唉,我们是甲方,那个做这个项目的吊人还没检查,现场我没去啊,我问乙方可检查避雷针上面可有落闪点,他们居然说不知道。一群废物啊”作为做为施工者的角度不认可以上说法。作为你是甲方遭受雷击可以理解,但是在问题搞清楚之前不要乱指责!避雷针7/8米高在下面能看到吗?你又能确定避雷针有落雷点吗?西昌卫星发射基地的防雷比你们重要吧,做了那么严密不是还是遭雷击。防雷是个系统工程不是装几个防雷器就能解决问题的。我们离你那太远了,要不帮你看看现场情况。 一点卓见,还望大家指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-6-30 12:32:00 | 显示全部楼层

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

针看应该是接闪了,好像不止一次放电。看看避雷针能否保护整个建筑。如果保护不了GPS可能遭受直击雷击了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册