小弟不才,在防雷中心实习时,被问及在测量接地电阻时如何避免引入的导线电阻,当时胡说了一下,说减去导线的电阻,不知道这个说法对不对? 还有该如何准确检测导线的电阻?:~
15
发表于 2013-5-20 09:54:43 | 只看该作者
围观下,我个人觉得,应当减去线阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2013-5-6 22:28:04 | 只看该作者
这个问题每次测量环境不一样,线阻值也不一样吧,个人觉得用短线测量个电阻值,再接上长线测量个电阻值,两个值之差就是此次测量精确的长线线阻。要求同一测试点,长线要放直,不能卷在一起,
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-9-15 01:00:00 | 只看该作者
最准确方法:增大测试电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-9-10 13:09:00 | 只看该作者
朋友昨天刚给俺算的细阻: 截面mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 电阻(KM)12. 1 7. 41 4. 51 3. 08 1. 83 1. 15 0. 727 0. 524 0. 387 0. 268 0. 193 0. 153 0. 124 0.0991
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-9-10 10:45:00 | 只看该作者
线阻的测算很简单,用4102接地电阻测试仪二极法可以测,测的时候线要平顺正直!E连非标准线(加长线)的一个头,PC合起来连另一个线头!仪表打到测电阻档!就可以了!只是误差比较大!万用表也可以测!比较法也可以测!所以第一次使用之前应该先测试线阻。以后就不用了!在实际检测的时候加长线不要饶成圈,那样的话线组的阻抗会很大,测出来的阻值也会偏大!个人观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-9-10 09:37:00 | 只看该作者
理论上说应该减去线阻的,因为一般电线都有线阻,除非特殊的,这样的话你就是两个电阻串联了,所以应该减去!个人观点啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-4 10:26:00 | 只看该作者
看用什么设备?如何测?? 有时有关有时无关----即有时(有的设备)可以加线、有的不可以增加线(要和设备生产厂家联系)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-4 08:47:00 | 只看该作者

回复 1# 雷老板 的帖子

先测下每10米导线的电阻嘛 然后把测出来的电阻减去导线的电阻 呵呵 不知道我的方法能行的通不!只是提个建议哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-3 22:35:00 | 只看该作者
如果我是甲方:我就不让减导线电阻,这样的接地网才合格。 如果我是乙方:我就一定要减去导线电阻,这样不合格的接地网也能变合格了。