请教下断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-11 09:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么?这里先谢过了,不太明白这个道理
沙发
发表于 2008-11-11 17:38:00 | 只看该作者
一般是装在前面 至于为什么要装在前面,我也不太清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-11-11 21:51:00 | 只看该作者

回复 1# yiyun_lightning 的帖子

椐说:装在前面可以保护断路器,寿命短且不易维修或管理. 装在后面则反之.各有千秋.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-11-12 08:47:00 | 只看该作者
看GB50343-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-11-12 18:11:00 | 只看该作者
断路器(一般是空开,但也有用熔断器或保险丝的)的用途有两种: 1、当 SPD 自然老化或者被雷击损坏短路时,可以让其从线路中断开,不至于对系统的运行造成影响; 2、出于系统维护的需要,当调换 SPD 模块时,可以暂时将其断开,不至于对SPD 带电操作; 出于 用途2 ,需要将其装在 SPD 的前端
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-11-12 23:54:00 | 只看该作者
、当 SPD 自然老化或者被雷击损坏短路时,可以让其从线路中断开,不至于对系统的运行造成影响;
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-11-14 17:42:00 | 只看该作者

回复 6# 545852413 的帖子

是啊,你怎么样把它断开呢?是用手掰呢,还是拿老虎钳夹呢?当然是用断路器最方便了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-11-20 18:09:00 | 只看该作者
断路器肯定应该装在SPD前端,SPD是用来保护系统设备的,不是来保护断路器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-1-8 16:00:00 | 只看该作者
主回路断路器(带漏电保护)的应安装在SPD后端,否则SPD工作一次,断路器跳一次;和为了拆装SPD方便的断路器应装在SPD的前端。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-1-8 22:37:00 | 只看该作者
1、听说,SPD响应时间为ns 级,而漏电保护器的响应时间为ms级,所以SPD动作,漏电保护器也不会动作. 2、SPD装在后面,当其老化时,漏电流会变大,变大,则漏电保护器动作.有利于工作人员及时更换SPD. 3、SPD安装在后面便于操作。