ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 阿甘
打印 上一主题 下一主题

降低接地电阻的方法

[复制链接]
11
发表于 2009-5-27 12:28:28 | 显示全部楼层
看看“关于两接地网并联的一点看法”!我的观点也是有人支持的。
又见星空 发表于 2009-5-27 12:12

你说是下面的吗?我还没看懂是什么意思呢
[quote]
下面引用由whbillion2006/05/10 11:24am 发表的内容:
两个地网并联,是否接地电阻就会比两个地网接地电阻都要小呢?


1、看怎么连。2、不很一定,受条件限制。3、符合条件的一般情况下是这样。[quote]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-5-31 11:20:57 | 显示全部楼层
将0.3欧的地网扩展后,接地电阻值升高的情况是不存在的,否则,接地电阻定义就得改写了
你们可以说,确实有某地网扩展后,接地电阻的测量值增大的情况,但我也可以肯定地告诉你们,那不是接地电阻。
如果谁还有异议,不妨将接地电阻的定义、概念说说,我们可以从这个角度来从根本上解决问题。

另外,在讨论技术问题时,最好别说某个观念是受某人支持的,因为我也可以抬出一牛得多的高人来支持我的观念,这不是讨论问题的方法。要讨论技术,就得从技术的角度去讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-6-2 12:04:21 | 显示全部楼层
我觉得楼上的图解很不错,不过好象知道我名字一样,强烈要求潜水的出来透个气。
又见星空 发表于 2009-5-31 23:15

你楼上的好像不会测接地电阻值,电极线的长度不够,才容易在不同的点测出很多值出来,如果放线足够长,接地电阻值通常都会趋向一致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-6-8 11:07:09 | 显示全部楼层
上周四、五、六去测试两个去年做的地网,居然出现测试结果比去年还低的结果,我晕起,这种情况可能存在吗?
又见星空 发表于 2009-6-7 15:55

偶被狂雷,对这种很常见的情况(地下水升降等变动会导致土壤电阻率变化,这必然会导致接地电阻值有所变化,接地电阻值与土壤电阻率可是成正比的,土壤电阻率对接地电阻值影响最大),居然还问是不是可能存在。
对那种地网夸大后接地电阻变大的绝无可能的情况,却还坚持认为可能存在的
偶这下明白了,原来你的接地理念主要受益于你们公司的某个专家和少数几个工程经验数据,该学学系统的接地教程的,或者多到期刊网上下载一些文献看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-7-21 09:58:07 | 显示全部楼层
7# ljry8044  
理论上是这样,实际测量值确实是没什么变化,本人试过的。
dagen 发表于 2009-7-17 14:04

呵呵,我相信你的“实际测量值确实没什么变化”,我也碰到过多起“实际测量值确实没什么变化”的情况,经我最终检查发现,那都是不会测量的缘故。
看看测量规程吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-17 19:24