这种情况我在工作中碰见过很多次,测试值介于两者之间的多些。我记得去年检测过的高速公路收费站,建筑的地网当时测试的是2.2Ω,离建筑15m左右有座铁塔,当时铁塔测试值是8.7Ω。当时高速维护的同志和我说他曾经做过工程,把铁塔地网和建筑地网连一起了,他觉得铁塔也应该是2.2。最后换了2块表,一个4102指针的那种,一个K2126。结果和最初的差不多。那得找到原因和高速的同志解释清楚啊,最后把铁塔连接点的地方挖开了,挖开一看,差点把鼻子气歪了,一根40*4扁钢连过去的,焊接点面积还没俩个手指甲大呢!我觉得施工的手段、施工质量对测试影响比较大。另外,俩个地网连接在一起,通常我们都会把表的测试极延伸一些,这样测试结果也会有些变化。大地网的情况,咱们没测过,不知道会怎样。有知道的可以说说