发表于 2009-11-18 11:08:29 | 显示全部楼层
第一:应该说斜井接地是考虑变电站面积比较小、土壤电阻率比较高,降阻难度比较大,设计院给的设计方案。
第二:斜井成本比较高,
第三:可以钻到变电站外围很远,无需青苗补偿!
第四:计算方法可以按垂直深井估算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-11-19 10:52:29 | 显示全部楼层
屏蔽系数,根据土壤电阻率的不同比垂直深井要大,具体情况随土壤电阻率而定,也希望平帅给我们答案!