ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2297|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其它类别] 太阳能光伏交直流配电柜.交直流合一配电柜.通信电源交直流配电柜

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-2-24 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能光伏交直流配电柜.交直流合一配电柜.通信电源交直流配电柜.太阳能交直流配电柜.光伏交直流配电柜
主要性能指标
交流输入:两路输入,一路市电,一路油机
额定电压: 380V 三相五线
电压允许变化范围:380V±35%
频率: 50/60Hz
交流电压、电流显示、缺相、相不平衡告警等
交流输出: 根据用户要求配置
直流柜:



主要技术指标
直流输入两路
直流输出分路:根据用户要求配置
直流电压、电流显示,熔丝检测及告警
外形尺寸:2000×600×600(mm)
适用范围:
GSM、CDMA移动基站
电信网配电
广播电视网配电
卫星通讯站
交直流配电场所
交直流合一配电柜
直流特性:
负载容量:1200A
电池熔丝:1×1000A(NT4) 两组
负载输出:3×400A(NT2)
     4×250A(NT2)
     4×160A(NT00)
     4×100A(NT00)
     4×50A(NT00)
注:直流部分可根据用户需要更换合适规格熔丝,单路最大输出容量为630A
交流特性:输入容量:250A
输入分路:2路
输出分路:3×160A(三相)
     1×63A (三相)
     2×32A (三相)
     3×32A (单相)
     3×20A (单相)

机械特性:尺寸(高×宽×深):2000mm×800mm×600mm
重量:320kg

0731-85514358 85513458

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-14 23:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表