ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1567|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[技术文摘] 导线截面积与冲击电流关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导线截面积与冲击电流关系
S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]
k:波形系数
K:8/20为0.84,10/350为1.44
举个例子:
5KA的8/20的波,导线需要3.14平方;5KA的10/350的波,导线需要5.38平方;
10KA的8/20的波,导线需要7.47平方;10KA的10/350的波,导线需要12.8平方;
20KA的8/20的波,导线需要17.76平方;20KA的10/350的波,导线需要30.45平方
[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-15 13:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表