发表于 2010-8-16 09:49:27 | 显示全部楼层
就我所知道的电梯防雷,我是建议客户在电梯的独立配电房加装一台防雷箱,一般这就足够了,并且检查下直接雷防护是否已经损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-16 14:35:24 | 显示全部楼层
我上次遇到的电梯防雷的案例是电梯专用配电箱没装SPD,而且楼顶的直击雷防护没做得好,楼主可以从这两方面出发查看下,顺便看看等电位和接地的问题,查到原因了才好对症下药
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-17 09:39:47 | 显示全部楼层
楼上的观点我不是很认同,直击雷防护和感应雷防护是息息相关的,SPD不需要接地?第一次听说