发表于 2010-9-8 13:00:16 | 显示全部楼层
1、这个是根据行波理论来的,目的是保证雷电流通过电源线路时,在到达第二级SPD以前第一级SPD已经启动。请搜索通天雷神在N年前写的一篇文章,里面有具体的计算过程。
2、第二个和第三个问题其实是一个意思,都是要保证选择的SPD的Up值小于设备的耐压水平,以保证雷电流通过SPD后的残压低于设备的耐压程度,请参考GB50343。