ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2911|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于热稳定性试验的疑问

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-4-14 18:06:12 | 显示全部楼层
YD确实很省时间,第一档就施加5A的电流上去,脱漏装置很快就会动作,但SPD脱扣时的表面温度可能会偏低一些,而按照IEC的试验方法测得的SPD脱扣时的表面温度应该会更准确一些,不过需要的时间确实挺长的
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-15 13:01:35 | 显示全部楼层
回复 凄零飘美 的帖子

我现在还在做测试,依据的标准是GB和IEC,电流值从2mA开始的,SPD达到热平衡,然后逐级往上增,直至脱扣。一般情况下在40mA或者80mA产品的脱离器就会动作。会用另外的试品来验证一下它们的一致性,不会在新的试品上施加更大的电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-4-15 13:08:26 | 显示全部楼层
回复 凄零飘美 的帖子

你们测试试品的UC一般是多少啊
我在这个行业也就是一个新人,希望能跟前辈们多学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-18 17:33:35 | 显示全部楼层
回复 凄零飘美 的帖子

按照正常的测试,是按照GB一步一步的往下做,但对于大部分样品来说施加2或者5mA电流上去,样品根本达不到脱扣温度,我觉得是没必要从开始按梯度往上做,直接20mA开始就好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-16 11:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表