发表于 2011-6-3 12:17:05 | 显示全部楼层
如果防雷器每相通流能力达到25kA 10/350us,电压保护水平<1kV,就可以不用多级防护,我们国家220/380V用电电气设备的过电压耐受值最小都>1.5kV,1kV电压保护水平已经足以保护全部这一电压等级用电电气设备,按照第一级防雷等级(LPL I)200kA直击雷打到建筑物后的分流理论,防雷器每相通流量要达到25kA 10/350us,如果在小型空间内,完全无需多级防雷。
即使在大型建筑物内,如果第一级安装这一防雷器,也可以省却在分配电柜的防雷器安装,只需要在设备处安装D级防雷器,防止雷电流在线路上的振荡反射对设备的损坏。
目前世界上只有德国Leutron能生产这种防雷器,采用的是专利Multi-arc火花间隙技术:
http://www.leutron.de/index.php?id=122&tx_mzleutronview_pi2[catID]=10&tx_mzleutronview_pi2[subCatID]=28&tx_mzleutronview_pi2[subSubCatID]=52&tx_mzleutronview_pi2[pID]=309&L=1