TT系统中有漏电保护时,SPD的安装方式以及位置?

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-4-13 21:37:02 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

用最少的语言清楚解决了所有问题!厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-15 01:44:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 凄零飘美 于 2011-4-15 02:24 编辑

个人认为两幅图都没错 首先 RCD在TT系统中是很有必要的(大家都知道) 所以 现在要讨论的就是RCD和SPD的安装位置了 RCD安装在(4+0)SPD前端 主要是因为MOV的分布电容比较大 正常工频泄露电流会较大 尤其是在经过多次动作后 MOV的性能下降 漏流增大很快 这时RCD便能检测到剩余电流过大 从而动作 切断后面的线路 以避免发生接地短路故障或者SPD因为漏流过大引起的发热甚至燃烧 而只用三加一的时候 大家都知道GDT的分布电容很小 这就避免了以上问题 为了使雷电流不经过RCD  因此安装在后面会好些
还有RCD安装在前端为什么不动作呢 理论上RCD的反应时间比SPD慢 SPD都关断了 RCD才反应过来 不过 实际上的情况很复杂 所以 在TT系统还是建议用3+1的SPD 也就是图2