TT系统中有漏电保护时,SPD的安装方式以及位置?

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-4-14 10:18:32 | 显示全部楼层
雷鸣电闪 发表于 2011-4-14 10:02
经过两天的询问,我觉得其中有个解释比较合理:
TT系统中RCD是通过检测N线上的电流来动作的,3+1系统有三个 ...

漏电流是指L对G产生的电流为漏电流,因为这个电流入到大地,而不回到供电电源变压器的中性点。L对N的电流不称为漏电流。RCD主要是检测对G漏电流的。你可以试一下你家中的供电系统,对N短路跳的是空开,而对G地短,则跳的是你家中的漏电保护器。所以你说的“RCD是检测N线上的电流来动作是不对的”
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-14 10:47:47 | 显示全部楼层
雷鸣电闪 发表于 2011-4-14 10:32
回复 灭魔神雷 的帖子

”RCD是检测N线上的电流来动作是不对的“这句话确实说的不对!

哎。。兄弟。你怎么理解不了呢。准确来说“RCD检测的是L与N线间的相电流差,应是△I”明白吗?这个△I就是从L线流入G的。你还认为RCD是检测N线上的电流来动作是对的吗?如果真是对的话,RCD只需要串接在N线中就行了,还要接L线作什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-4-14 11:08:49 | 显示全部楼层
雷鸣电闪 发表于 2011-4-14 10:55
回复 灭魔神雷 的帖子

“RCD检测的是L与N线间的相电流差"现在理解了,电流还是从L到地造成电流差。

不会。因为这个电流从L自左向右流过RCD,经过用电设备,再经N线自右向左流过RCD,电流大小一样,方向相反,电流差为0,RCD不会动作。3+1的模块产生漏电流后,相当于一个L-N间的用电设备,这个电流不会流向G,也会经N流过RCD回去。所以不会引起RCD动作。
从L线经RCD流过来多少电流,就应该经N线流回去多少电流,这样RCD才不会动作。如果经N线回去的电流少了,就是有电流流入G了,经过大地与电源系统构成回路。这部分电能是无法计入电表中的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-15 08:32:03 | 显示全部楼层
雷鸣电闪 发表于 2011-4-14 11:18
回复 灭魔神雷 的帖子

恩!解释的挺明白的!

GB侧重的是整个系统的安全性!而SPD厂家则是侧重于正常运行下整个系统的保护功能。我们认为SPD产生一定的漏电流是正常的,而RCD认为不正常或者RCD整定的值很低。GB中的做法是想用RCD也来监控SPD的安全运行,这一点MIKEIT说得也很清楚了。显然,在现实中,这种接法会累死维护人员,经常跳闸,以至于拖累到SPD厂家。
回复 支持 反对

使用道具 举报