十万火急,谢谢各路大哥大姐了·

[复制链接]
楼主
发表于 2012-7-25 08:12:56 | 显示全部楼层
"一端在避雷塔上 一段接到建筑等电位箱上 然后档位调到测试二极管那个 这是就蜂鸣了就是说滴滴滴的响起来了"
个人觉得这种方法不科学,原因如下:
大地本身是个良导体,一般几十欧,而只要小于50欧姆,万用表都会蜂鸣,也就是说就算直击雷地和雷电感应地没用连接在一起,只要这两个地网离得不是很远,万用表也是会蜂鸣的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-7-25 10:39:40 | 显示全部楼层
等电位箱不是通过接地母线接地吗?如果接地母线断开,等电位箱不是对地断开了吗?怎么可能还导通?
没看太明白,最好能弄张图表达下意思,这样大家好帮你分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报