ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1576|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[网络信号] NKP-TEL-2J 系列电力MODEM信号防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-25 14:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  NKP-TEL-2系列电力MODEM信号防雷器适用于电力系统各种通信MODEM设备(如电力载波通信口等)的防雷,能保护这些电子设备免受感应雷电的冲击。采用标准端子接线,并配有10芯插座、6RJ11插座、8RJ45插座等转换接口,适用不同通讯设备的接口需要。
  选型: NKP-TEL-2J    四线端子接线式
  NKP-TEL-2J-S  Modem/RS232通用,双路切换,10芯插座输出(专利产品)NKP-TEL-2J-R  Modem/RS232通用,双路切换,6芯RJ11双路输出(专利产品)NKP-TEL-2J-RJ45  Modem/RS232通用,双路防雷,8芯RJ45输出(专利产品)技术参数:
  型号NKP-TEL-2JNKP-TEL-2J-SNKP-TEL-2J-R、RJ45NKP-TEL-2U典型适用系统电力Modem电力Modem/RS232电力Modem多路标称工作电压 Un12V12V12V12V
  最大持续工作电压Uc18V18V18V18V
  标称放电电流In5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)5000A(8/20μs)最大容通电流 Imax10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)10000A(8/20μs)电压保护水平Up≤140V≤140V≤140V≤140V
  反应速度10-12秒
  插入损耗<0.3dB
  频带宽度10MHz
  输入/输出接口端子接线4线保护端子接线输入
  10芯插座输出端子接线输入
  RJ11、RJ45输出RJ45输入输出
  8、16、24口
  使用环境温度-40℃~+80℃
  外壳材料
  防护等级IP20
  安装方式35mm标准导轨(EN60715)            标准盘架安装测试标准GB/T 18802.21-2002
  注意事项
  MODEM信号防雷器安装在被保护设备的进线端口,串接信号线路中,防雷器的PE端须接地可靠,安装后要定期检查,经多次防雷作用失效后,应及时更换新的产品,以确保设备安全。



联系方式:
    联系人:李先生
    电话:0512-65151966
    传真:0512-65111396
更多信息访问:http://www.kejia.com
苏州科佳防雷有限公司竭诚为您服务。