发表于 2013-8-3 16:02:10 | 显示全部楼层
机房防雷很简单啊!首先从地网开始说吧,如果自然接地电阻能达到4欧姆以下就可以(达不到就开挖人工地网),然后再机房安装相应的信号避雷器和电源避雷器(当然避雷器要与进入建筑物的总配相匹配的)然后在机房安装(25*4mm的铜带构成的1m*1m的金属网格,然后将网格与机房设置的接地端子板做可靠性连接(不少于两处),在将计算机的金属外壳连接到金属网格上,另外还要将该机房的金属物体进行接地(金属门、窗户,机箱,ups、空调外壳,稳压器等就近接地),基本方向就这样!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-13 20:40:01 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-8-5 09:56
我想问问,有一个机房,没办法做人工地网,地理环境做不了,只能共用防雷接地了,电阻是不是要做到1欧姆, ...

一般的话4欧姆可以的,如果是特别重要的话那就要做到1欧姆下了,他周边有建筑物没,如果有的话可以将这俩建筑物的自然接地体连接起来,前提是要达到要求,实在不行就在其附近打深井,效果挺明显的!!