楼主叙述不是很明白,先解释一下,如果有问题请跟帖。
1、外部防雷装置由3部分组成:接闪器、引下线、接地体。
2、埋设地线时,为了降低接地电阻,可以在接地体周围放一些草木灰或者盐,但是现在都不这么做了,因为会腐蚀金属,放盐酸当然是不可能的,直接就腐蚀没了。
3、标准做法:
接地体:做基础时,应该把地梁内的主筋焊接成环形通路,作为接地体使用。只要基础外面没有做防水,水分可以沿着混凝土的细微缝隙进入,所以基础可以作为接地体使用。
引下线:利用构造柱内的主筋作为引下线,1根即可,如果做的时候有箍筋把4根钢筋连接在一起,则效果更好。底部与地梁钢筋焊接,上部突出建筑物屋顶,与接闪器连接。
接闪器:此例中为避雷带,使用Φ8mm-Φ12mm的圆钢,沿着屋顶周圈布置,至少在四角与引下线连接,连接点间距应小于25延米。焊口应饱满,刷防锈漆。如果屋顶面积大,用同规格圆钢在屋面上做成网格,网格规格≤20m×20m
其它:屋面上不应出现高出避雷带的物体,特别是太阳能热水器,雷雨天气使用风险极高。
4、现状处理:如果接地体和引下线状况良好,仅仅是引下线没有引出,可以考虑从屋面上剔出引下线,做避雷带与其连接。如果不能实现,可考虑附加防雷装置:
在墙附近远离门口、窗户、道路的位置,用50mm×5mm×2500mm的角钢,垂直打入地下,顶部距离地面50mm,呈一字型或三角形排列,用50mm×5mm扁钢焊接成一体,做成1组接地体。做1-4组,有条件的情况下,把各组接地体用50mm×5mm扁钢连接成一体,焊口用沥青做防腐。从接地体引出50mm×5mm扁钢作为引出线。
引下线可使用Φ8mm以上的圆钢,或者40mm×4mm的扁钢,沿着墙体敷设直到楼顶。引下线从地面到1.8m的位置,用角钢或塑料管保护,并做明显提示,告知雷雨天气不要接近。引下线布置位置可选择四角、对角、或者同一侧。
避雷带与引下线连接,焊口做防腐。有条件的可测试一下接地电阻,应不大于10欧姆。

以上仅为根据楼主叙述和相关规范提出的建议,正规做法应请当地有资质的防雷公司进行防雷设计和施工,并请当地防雷中心对设计方案和施工质量进行验收。本人不对以上文字承担任何责任,请楼主注意!