双支等高避雷针的保护范围确定的方法:
      避雷针高度h≤hr时,当两支避雷针的距离D≥2h)-h(2hr的情况下,可按单只避雷针的方法的方法来确定保护范围;当D<2h)-h(2hr的情况下,确定保护范围的方法如下:
      (1)AEBC外侧的保护范围,按单支避雷针的方法确定;
      (2)C、E点位于两针间的垂直平分线上。在地面每侧的最小保护宽度20)2()2(DhhhEOCObr--===。在AOB轴线上,距中心线任一距离x处,其在保护范围的上边线上的保护高度222)2()(xDhhhhrrx-+--=。保护范围的上边线是以中心线距地面hr的一点O&cent;为圆心,以22)2()(Dhhr+-为半径所做的圆弧AB,见双支避雷针的保护范围和两支等高避雷针的保护范围。
(3)两个避雷针AEBC内的保护范围,ACO部分的保护范围的确定方法如下: 在任一保护高度hx和C点所处的垂直平面上,以hx作为假想避雷针,按单支避雷针的方法确定。BCO、AEO、BEO部分的保护范围的确定,其方法与ACO部分相同。
      (4)xx&cent;平面上的保护范围截面的确定方法如下:以单支避雷针的保护半径xr为半径,以A、B为圆心作弧线与四边形AEBC相交;如图1-40中粗虚线所示,以单支避雷针的)(0xrr-为半径,以E、C为圆心作弧线与上述弧线相接。