一、岱嘉电气项目介绍
   华东某变电站周围地势为平原,大部分地区地表下约2米处有碎石。站内原接地网电阻值为0.69欧,不能满足电阻值小于0.5欧的标准,接地网需外引降阻改造。武汉岱嘉电气负责该变电站的接地降阻改造。
二、岱嘉电气技术应用
为使接地电阻小于0.5欧。岱嘉电气采用外引的方式并均匀安装20套IEA电解离子接地极作为垂直接地极配合降阻剂回填料联合降阻。
岱嘉电气提供的IEA电解离子接地极由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保高导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降至合理范围之内,并且电极周围包裹的特制降阻剂回填料具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,既确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
IEA-EBI回填料(降阻剂)。是一种粉末状无毒化合物,PH值中性,能自动调节土壤电阻率,具有非常好的膨胀性,吸水性和离子渗透性,能保持土壤的湿润和导电性。回填料由于采用了天然原料,无毒、无污染、环保,是改善接地效果的选择。
IEA电解离子接地极与地网连接的引出线为95mm2铜绞线,95mm2铜绞线通过火泥熔接与地网进行连接。
火泥熔接,是放热熔接的一种,是利用化学反应(燃烧) 时产生的超高热来完成的熔接法。火泥熔接需要配备专用的火泥模具及火泥熔粉。
该项目施工完成回填结束后,外延部分测量电阻值为0.14欧,效果十分理想,将外延部分与主地网连接后侧得电阻值为0.46欧,达到了地网电阻值小于0.5欧的要求。



三、结论
岱嘉电气防雷接地施工实例显示IEA电解离子接地极与回填料配合使用,降阻效果十分理想,在变电站的改造工程中,建议优先考虑使用IEA电解离子接地极,施工方便,使用寿命长,免维护。极具应用价值。岱嘉电气是专门从事电气系统防雷接地保护,提供相关防雷接地技术服务,生产相关产品,并进行设计、承接各种相关工程,是一家集设计、开发、生产、销售和服务于一体的专业技术公司,公司致力于服务全球化,通过本公司全球网络, 以最快的速度将我们的服务、产品送往世界各个地区,我们将热忱为国内外客户提供有关电气系统保护的各种服务。