ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 14417|回复: 49
打印 上一主题 下一主题

这样防护卫星接收天线行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-10 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里刚接了个工程,村 村安装卫星接收天线并安装避雷针加以保护,不过遗憾的是资金原因没设计加装SPD.
画了个草图,不知有无漏洞?
沙发
发表于 2004-12-10 11:28:00 | 只看该作者
天线不能和针相连。天线和针的引下线要分开。就是共网不共线。要不然会出事的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-12-10 11:36:00 | 只看该作者
等电位连接怎么会错??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-10 20:47:00 | 只看该作者
1.针不够粗;抗风力不够,圆钢直径应大于25mm;
2.针与天线距离大于3m.
3.引下线转欠处不能为直角,应为钝角;
4.接地电阻值小于等于10欧姆
5.接地体焊接处要进行防腐处理.
6.一般来说接地体埋深0.6m可以,垂直接地体间距2.5m或以上就符合规范要求;
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-11 13:55:00 | 只看该作者
呵呵。大概有以下几点建议。

1、避雷针细了点。1到2米的才用Φ16mm;要是你说的是从天面到避雷针的尖一共是3米高,避雷针在1到2米之间,那就没有问题了。不错从耐用的角度讲,还是再粗点好。引下线也一样。按标准Φ10mm是够了,但是还是用Φ12mm的好一点。结实。

2、垂直接地体间的距离不到2倍半。也就是不够5米。最少也应该4米才行。不然就浪费了。接地埋深按60厘米设计是可以的,但是最好是做80厘米的埋深,因为这样接地电阻要低下来不少。考虑考虑。

3、楼上说的到是不错。防腐啦、不拐直角弯啦等等。都不错的。要在施工的时候注意。但是——“天线不能和针相连。天线和针的引下线要分开。就是共网不共线。要不然会出事的。”——这句话就没有道理了。有曲解标准的嫌疑,你就不用听了。

呵呵。还有问题再讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-11 15:28:00 | 只看该作者
不相信的话,就等着赔钱吧!楼上的你们做工程没!书本上的和实际的是不一样。实践出真理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-11 15:31:00 | 只看该作者
好好的去理解一下GB50343-2004。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-12-11 20:27:00 | 只看该作者
我觉得按照图那样做可以的.不是要考虑资金的问题的吗?
只要能防的住就可以了.谁能解释这样一定不行吗?给出理由?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-12 11:22:00 | 只看该作者
先别发那么大火。

不相信的话,就等着赔钱吧!楼上的你们做工程没!书本上的和实际的是不一样。实践出真理!

——先不说做过没有做过工程。就当没做过。难道标准是扯淡?

好好的去理解一下GB50343-2004。

——请说第几条说避雷针不能安装在天线支撑杆上?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-12 11:36:00 | 只看该作者
我相信。我们已经遭受一次实践证明了:接收机高频头、电视机被击坏报废了,电源、信号避雷器平安无事。
关键是卫星天线在天面上不与避雷针联。相连后遭受雷击从原理上也能讲通。

——这点东西并不能说明现在说的问题,因为可能的原因太多了。

OK。我可以找出我的依据。

依据GB 50200-94《有线电视系统工程技术规范》第2.9《防雷、接地与安全防护》第2.9.2条:“接收天线的竖杆(架)上应装设避雷针,避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。”

——难道不够清楚?难道不能在接收天线的竖杆(架)上安装避雷针?难道标准是扯淡的?……不要因为A问题的设计有问题就怀疑B问题的设计是错误的。

回复 支持 反对

使用道具 举报