发表于 2004-10-19 08:21:00 | 只看该作者
GB还不是你定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-10-19 08:55:00 | 只看该作者
那么拽,定GB?
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-10-19 09:57:00 | 只看该作者
标准有错误的时候可以讨论怎么修改嘛。

任何标准在编制的时候都说会有被修改的可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-11-10 10:17:00 | 只看该作者
我也看到规范上有这个规定,但是如果竖一根那么高的避雷针,也不一定美观、经济。
我看还不如用多针保护更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2004-11-12 21:50:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/09/05 10:54am 发表的内容:
避雷针高度均52米即可。但是……
滚球半径可不能取100米。没有任何一个标准规定可以取100米。
尝试别的方法。

为什么不用软件来设计呢?请登陆
www.fl51.com
防雷软件网
需要软件请和本人联系哦,价格可以商量的:)软件可以试用。
公司:福建省连江云海科技开发有限公司
电话号码:13348280969
联系人:黄飞
通过四针模拟绘图,四针52米还是保护不到。而且60米也保护不到,因为场地的中央是保护不到的,办法只有一个就是架设两根避雷线
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2004-11-15 09:13:00 | 只看该作者
借来先试用一下:)

给个下载地址。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2004-11-15 11:20:00 | 只看该作者
下载网址是有:http://www.fl51.com/soft/flysky_demo.rar

但就是是演示版,里面的功能几乎没法用。建议开放里面的一些功能让我们试用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2004-11-15 12:00:00 | 只看该作者
下面引用由citydown2004/11/12 09:50pm 发表的内容:
为什么不用软件来设计呢?请登陆
www.fl51.com
防雷软件网
需要软件请和本人联系哦,价格可以商量的:)软件可以试用。
...

没问题,我可以做到,用60米的针,上次发张图上来给大家看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2004-11-17 09:39:00 | 只看该作者
为什么我根据主动式放电针计算针高只要20几米就能达到52米以上的保护半径了
好象有位前辈和我说过实质上提前放电就相当于在技术上把针体加高,不需要那么高的针,但能达到普通针根据滚球法计算出来的高度,前辈们谁能解释一下其技术原理么?