避雷针高度均52米即可。但是……

滚球半径可不能取100米。没有任何一个标准规定可以取100米。

尝试别的方法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-9-13 10:36:00 | 显示全部楼层
你说的我知道。你可知道滚球半径取100米时拦截的是多大的雷电吗?34.55KA。那就是说,几乎一半的雷电要打中你要保护的物体。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-10-9 09:11:00 | 显示全部楼层
下面引用由斯峰2004/10/08 05:31pm 发表的内容:
建筑物高100米以上就选用100米了。规范讲的。

哪个标准这么规定的?恕我孤陋寡闻。

在我的印象中100米的滚球半径只适用于大量堆放粮、棉、纸等易燃物的露天堆场的独立避雷针使用。并且其堆场的年计算雷击次数要大于等于0.06。因为堆场不一定总是堆满的,所以才选用这个保护范围接近雷电流平均值的100米的滚球半径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-9 09:14:00 | 显示全部楼层
补充:‘广场’可不是‘堆场’。‘广场’里跑来跑去的是人,‘堆场’里全是货物。把人当货物保护的话就太离谱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-14 15:17:00 | 显示全部楼层
要是用这个来设计‘建筑物’那可就叫‘扯淡’了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-18 14:29:00 | 显示全部楼层
下面引用由蓝浪2004/10/18 02:12pm 发表的内容:
真有100的滚求半径啊,那本书啊,可以看看吗

GB 50057。第20页。最后一行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-10-19 09:57:00 | 显示全部楼层
标准有错误的时候可以讨论怎么修改嘛。

任何标准在编制的时候都说会有被修改的可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-15 09:13:00 | 显示全部楼层
借来先试用一下:)

给个下载地址。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-17 09:59:00 | 显示全部楼层
主动式放电针……

谁讲这个的“技术”,就等着吵架吧。