祝贺开版出个实际问题大家帮忙解决

[复制链接]
楼主
发表于 2003-2-14 09:40:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由asp在 2003/02/14 09:47am 第 1 次编辑]

加通信电源前电源防雷b+c级,还是加B级??
加 B级就好了,因为通信电源内部已经具备 C+D

逆变器供给各层的220是否再加一级电压防雷????????
应该加

如果做整体电源防雷怎么做??????????
整体的依据进入大楼+B
建筑物内跨区跨层+C
部分主要设备+D
直流+48V等电位
另外结合现场考察,比如24供电到哪里等具体情况确定,注意不要遗漏细节