ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6638|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

有个问题想请教大家!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-2-21 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个小型的企业计算机机房
在一座5层楼高的楼内

楼体呈“L”型排布,占地面积约500平方米左右
沿楼体周围均匀布设有8根避雷引下线

机房地处楼体中部第一层
离机房窗户外3米左右的墙边,有一楼顶避雷带的引下线

机房当初在建设时,没有设任何接地装置
机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS)
通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的

请问各位:
在给此机房做防雷工程时
如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω
能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地????????

沙发
发表于 2003-2-21 11:04:00 | 只看该作者
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-2-21 15:40:00 | 只看该作者
机房当初在建设时,没有设任何接地装置     ←——厉害~!
机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS)  ←——更厉害~!
通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的←——到现在还没坏真是幸运~!


如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω
能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地?

可以到是可以。不过……

你得先把引入电缆的屏蔽和工频电源线的屏蔽做好。



回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-2-21 16:19:00 | 只看该作者
老师,还有更厉害的呢~~~~~~~~~

特别是机房有30多根5类线从机房引出,直接架设在办公楼的墙外壁,也只是用了PVC圆管作为护套~~~~~(在方案中我已强调作好这30多根5类线的屏蔽--PVC换金属线槽)

其实引入总配电室的电源采用的是三相四线制,没有引入地线~~~~。所以到计算机机房的地线,由总配电室的“中线”引过去~~~~

由于甲方怕成本太高,我才想出用“离机房窗户外3米左右的墙边,楼顶避雷带的引下线作为综合接地排”

不知道您还有什么别的高招

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-2-21 17:22:00 | 只看该作者
好家伙~!一个字“乱”!

要是他们怕掏钱,你就只屏蔽一下,然后把地线接避雷带的引下线上算了。好歹也算我们给“雷”找了个出路……

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-2-21 17:33:00 | 只看该作者
哈哈:)

谢谢老师!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-2-24 15:02:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2003/02/24 01:08pm 发表的内容:
从新给他做个机房为妥!!!!!!!!!1

你给钱就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-2-24 17:26:00 | 只看该作者
做防雷都是为了应付检查(被逼无赖)
就甭提从新改造机房了!
我倒是劝过,甲方还威胁我:再劝就不要我做-------好牛逼!
哈哈哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-2-24 21:11:00 | 只看该作者
防雷啊,你有多少钱做多少事,1万有1万的做法,100万有100万的做法,都说得通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-2-25 16:12:00 | 只看该作者
估计一个亿的工程我应付不了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 09:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表