呵呵,太简单了。沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。需要使用特殊降阻剂750Kg;也就是说材料成本不到4000元(含税和运费),估计工费也不会超过5000元。还挣一万呢。好事情~!克子教给你了~!就这么个东东接地电阻做不到2Ω我平字倒着写。
使用道具 举报
下面引用由克子在 2003/02/20 02:43pm 发表的内容:谢,明白了,专业机密都出来了。但对上面的文字最好是改一下,把价格去掉,这样大家好赚钱。另外如果不是石头,用角钢是不是更爽啊。
我说的是:沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。
水平接地啊~!!!老兄~!!谁让你往下砸了??
如果下面是花钢岩,你也要能砸下去……用的是换土法啊~!晕……
你们是不是从来就不做水平接地啊??
话说回来:你怎么知道水平接地就做不到0.5欧姆?老兄,要想把事情做好就先要把一个事物和它所关联的原理吃透,我说句你不爱听的话,对与接地,我看你是概念不清。应该再把苏教授的书复习一下。
唉~!学如翰海……可惜我做这么多年防雷学的这些东西了。没用了……
下面引用由高压88在 2003/02/21 05:52pm 发表的内容:哎!惭愧!不知道我以前还会蒙人,学如翰海——不说了。
下面引用由克子在 2003/02/23 11:56pm 发表的内容:我的问题是对你这一句有疑问,如果不是石头,角钢能打下去,为什么不能用角钢呢?
下面引用由克子在 2003/03/03 11:03pm 发表的内容:马上是什么时候啊?