发表于 2005-7-1 17:55:00 | 显示全部楼层
说的好啊!
首先,关于设计,没有对产品和规范了解的情况下,最好去咨询杜尔梅森的技术部,0771-3210461,陆工,文工,有专门的设计软件,根据不同的高度和建筑物的情况得出相应的保护范围.
关于安全方面,既然是易燃易爆场所,建议按照国标来做,这已经不是产品技术问题了,而是个人和公司运营的安全问题,要知道,按规范去做,出了事故是规范的问题,不按规范,出了事故是公司的问题,即使你的设计施工再完美,也不是100%,这个道理大家都懂.
关于具体的设计,我个人认为,还是避雷带和卫星避雷针相结合的好,而且费用不高,这样,既能提高保护的安全级别,又符合国标,还能挣钱,皆大欢喜也!
各位,您说呢?
尊敬的PXCB同志,如果做防雷不挣钱,我们大伙在这忙乎什么呢?
我们不外乎在满足客户要求,规范要求和公司赢利要求当中寻找一个平衡点,你还有建议么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-7-1 18:04:00 | 显示全部楼层
关于法国提前放电避雷针的使用情况,我已经重复很多了,我四月在欧洲,游历了7个国家,(没有去英国,因为是申根签证)除了德国以外,使用ESE的数不甚数,有千张以上的照片可以提供.即使在德国,法兰克福火车站也是ESE,可惜不是卫星提前放电避雷针.你有机会去巴黎看看吧,下了飞机,戴高乐机场,转360度,你可以找到20个以上的卫星+和卫星光电提前放电避雷针.