关于加油站防雷的方案设计

   在避雷检测和雷灾事故调查中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。如1998年江浦加油站两台加油机被雷击坏,顺风加油站的配电柜被雷击毁。1999年4~5月间永兴加油站的加油机多次被雷击坏。加油站属第二类防雷建筑物,其综合防雷应从下述几个方面加以考虑:

1 建筑物的防雷

  加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷短

2 油罐的防雷


  金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。

  独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。

3 电源线和电话线的防雷

  加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。

  (1)电源线防雷

  防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为当地土壤电阻率,单位为Ω*m)。在配电房设备总电源处安装三相电源避雷器。在设备的电源输入端安装专用的电源避雷器。避雷器应选用防爆型产品。

  (2)电话线防雷

  加油站大多建在开阔地带的公路两旁,电话线很多是架空引入的,雷电波很容易通过电话线输入而击毁电话机。因此有必要做好电话线的防雷。最好的办法是在电话线进入室内前,穿金属管埋地(埋地长度不宜小于2ρ),金属管首尾接到地极上引入。并安装专用的电话避雷器。

4 接 地

  (1)建筑物防雷接地电阻应<10Ω。

  (2)独立避雷针和油罐的两组接地装置的地中距离Se≥0.4Ri(Ri为冲击接地电阻),但不得小于3m。接地电阻不大于10Ω。

  (3)工作接地、安全保护接地、避雷器接地、建筑物的防雷接地宜共用一组接地装置,接地电阻不大于4Ω。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-2 01:00:00 | 显示全部楼层
够简单吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-2 01:35:00 | 显示全部楼层
http://www.vole.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=5&ID=284

这里还有讨论的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-2 06:31:00 | 显示全部楼层
你说呢?……一般按二类算。有大油罐就是一类了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-4 21:11:00 | 显示全部楼层
按标准施工就可以。有了方案还不知道怎么施工吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-7-25 14:11:00 | 显示全部楼层
设计是要收费的!高额费用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-28 10:37:00 | 显示全部楼层
台湾我也一样去:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-29 15:09:00 | 显示全部楼层
哦?台湾回家老婆不骂你?

难保你没去做什么什么……

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-2 00:42:00 | 显示全部楼层
庞华基:应该是2000年吧?难到我记错了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 02:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表