设备遭雷击坏原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-8-20 11:56:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一配电房,内有配电柜和其他设备。
电源进线为380V(10KV经变压器变压)经配电柜给室内设备
和室外设备供电(无架空线,220V)。
在电源线上已经装了电源SPD三级保护,信号线上也装了信号SPD,
各SPD通过各汇集排与大楼主钢筋可靠连接,地网(0.6欧姆)也
与大楼主钢筋作两点可靠焊接。可是雷还是从电源线上感应进来
而把配电房内的设备打坏。
求各位高手帮忙分析一下设备被打坏原因,感激不尽!
沙发
 楼主| 发表于 2003-8-21 07:59:00 | 显示全部楼层
没有实地勘察过,按照客户的说法是从电源线感应进来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-9-15 09:20:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,原因找到了-罪魁祸首是接地不合格造成的
他门原来没有等地电位接地,而且地线非常长(SPD接地直接从5楼引到地网)
我现在给他门做的方案是首先等电位接地
地线过长的解决方法是从5楼到1楼每层做
一个均压汇集环与大楼主钢筋连接,SPD接地接到汇集环上,取消原来的地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-9-15 09:23:00 | 显示全部楼层
向各位说抱歉
由于原来各户解释得不够清楚,让我以为是配电房的设备损坏
经过勘察后才知道是控制机房的设备损坏,误倒了大家非常抱歉