说来也是,现在的房屋天面是越来越多样化了,做避雷带也是很不好做,即要做的符合规范又要美观,很多时候都是有矛盾的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-12-29 00:58:00 | 只看该作者
呵呵,皮皮讲的才有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-12-29 00:32:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由皮皮在 2003/12/29 00:34am 第 2 次编辑]


3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计算。
 一般情况避雷带都是与避雷短针配合使用,每个阳角安装短针。

过于片面看问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-12-29 00:31:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由皮皮在 2003/12/29 00:33am 第 1 次编辑]

同意雷神的讲法
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-12-29 00:29:00 | 只看该作者
同意以女儿墙为参考地面的说法,但是应确保滚球半径触及避雷带的情况下进行。现在有好多建筑物为了美观,将女儿墙的漂沿做得很宽,而且漂得很出(一般有50cm~100cM),避雷带却在女儿墙中(即避雷带距漂沿外有50cm~100cM),这种情况不应以女儿墙为参考地面,因为滚球半径根本没有触及避雷带。我们一般所说的女儿墙在我们传统观念中宽是30-40公分左右,而现在建筑却是在千变万化,因此具体情况具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-12-29 00:20:00 | 只看该作者
呵呵,都会改标准啊。

木田子:看GB 50057-94[2000]标准附录4的第7条和它下面的注释。大概是第61页。

winnerjue:你凭什么就同意?

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-12-28 21:05:00 | 只看该作者
下面引用由木田子2003/10/20 08:57am 发表的内容:
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计 ...

能相差多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-12-28 16:00:00 | 只看该作者
同意木田子的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-10-20 08:57:00 | 只看该作者
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。

-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计算。
 一般情况避雷带都是与避雷短针配合使用,每个阳角安装短针。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-10-13 12:18:00 | 只看该作者
1、方打角,圆打腰是一个可以采用的原则,应与短针配合;
2、现在的女儿墙漂墙那么宽,有一些有一米多宽,当然不能让他们将避雷带装在中间啦,,0.15M高避雷带的安装方法应该是根据传统女儿墙30CM宽的考虑,所以避雷带要保护在女儿墙边缘可以将0.15M高的避雷带向外移距外边15CM~20CM左右安装就可以了;