1、方打角,圆打腰是一个可以采用的原则,应与短针配合;
2、现在的女儿墙漂墙那么宽,有一些有一米多宽,当然不能让他们将避雷带装在中间啦,,0.15M高避雷带的安装方法应该是根据传统女儿墙30CM宽的考虑,所以避雷带要保护在女儿墙边缘可以将0.15M高的避雷带向外移距外边15CM~20CM左右安装就可以了;
3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-12-29 00:29:00 | 显示全部楼层
同意以女儿墙为参考地面的说法,但是应确保滚球半径触及避雷带的情况下进行。现在有好多建筑物为了美观,将女儿墙的漂沿做得很宽,而且漂得很出(一般有50cm~100cM),避雷带却在女儿墙中(即避雷带距漂沿外有50cm~100cM),这种情况不应以女儿墙为参考地面,因为滚球半径根本没有触及避雷带。我们一般所说的女儿墙在我们传统观念中宽是30-40公分左右,而现在建筑却是在千变万化,因此具体情况具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-12-29 00:31:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由皮皮在 2003/12/29 00:33am 第 1 次编辑]

同意雷神的讲法
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-12-29 00:32:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由皮皮在 2003/12/29 00:34am 第 2 次编辑]


3、因避雷带相当于无数根避雷针,所以利用避雷带作接闪器其高度计算应从地面至避雷带的高。
-我个人认为,避雷带是不能用这种方法计算保护范围的,它可以就以女儿墙的宽度为虚拟地面,再用避雷针的计算方法计算。
 一般情况避雷带都是与避雷短针配合使用,每个阳角安装短针。

过于片面看问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-12-30 18:07:00 | 显示全部楼层
参考地的说法在规范里头有,附录4第7条,可以慢慢理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-12-31 12:05:00 | 显示全部楼层
仔细理解最下边中的一段注释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-1-1 22:02:00 | 显示全部楼层
   滚球法是由几何算法所得,由此可知,若此球某一点触及避雷带又触及到屋面及女儿墙,即证明避雷带安装位置是不对的!若接闪器安装位置是正确的,也应该要在设计时有一定的预留空间,即Rx>避雷带到女儿墙外边的距离。
   本人不赞成昆雷的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-1-2 23:25:00 | 显示全部楼层
不是不信,会有,但是有的话就说明避雷带安装位置错误,因此避雷带应向外移动,确保避雷带保护到女儿墙