发表于 2003-12-31 21:20:00 | 显示全部楼层
我认为滚球法运用于避雷带的保护计算是有问题的。用球来滚,此球一点触及避雷带,但也必然有它点触及屋面(天面)和女儿墙。尤其是女儿墙的外沿,球肯定会触及,那如何保护?
我同意刘继老师的观点,滚球法不是万能的,可用它计算保护范围,但有时也不行。还要用老办法——折线法,或锥角法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-1-2 17:26:00 | 显示全部楼层
你们不信,用球去滚好了,看它在触及屋面避雷带的同时,是否还触及了屋面或女儿墙的某些点。按规程,被触及的点就有可能遭雷击,那屋面的保护不是就成问题了?
回复 支持 反对