发表于 2004-3-5 12:30:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/02 02:02pm 发表的内容:
打那么深有多少用处?0.04欧姆?开玩笑。

严重同意,浪费时间金钱的做法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2004-3-10 17:50:00 | 只看该作者
你拿摇表按测量接地电阻的方式测20米导线就知道了。

电阻太小了,测不出来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2004-3-24 13:24:00 | 只看该作者
你可以地网中加装电解离子棒,和降阻剂,保证你可以达到,本公司经过长期实验,开发研究PD接地棒,现在大量应用在移动,得到良好的效果,大大的减少了地网建设面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
发表于 2004-3-25 18:20:00 | 只看该作者
是不是呀间距太小了达不到最好效果呀……
回复 支持 反对

使用道具 举报

65
发表于 2004-3-25 18:22:00 | 只看该作者
有这么夸张吗大不了换土吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
发表于 2004-3-26 21:57:00 | 只看该作者
我这有一个地网,小于1,你先用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

67
发表于 2004-4-6 13:33:00 | 只看该作者
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做到了25欧,工人最后都罢工了.他们没米没水作饭了...验收是过了,一年间也虽没出什么问题.可还是有所担心....可这月其又要我们做其他几下山头.....如何是好? 这次想用接地模块试试...各位可有好建议?.......云南.....云南
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
发表于 2004-4-9 14:36:00 | 只看该作者
下面引用由kmasp2004/04/06 01:33pm 发表的内容:
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做 ...

梯式接地法。资料你应该有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69
发表于 2004-4-15 11:06:00 | 只看该作者
下面引用由kmasp2004/04/06 01:33pm 发表的内容:
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做 ...

用风镐刨地,接地模块,换土,加水.10欧没问题.但造价..嘿嘿
还有个狠的,接地模块放进去后砸碎了,再来点盐.嘿嘿.....会好点,但属于"绝活".招人骂的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

70
发表于 2004-4-23 11:08:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/03/10 05:50pm 发表的内容:
你拿摇表按测量接地电阻的方式测20米导线就知道了。
电阻太小了,测不出来。

不是电阻越小越好么?(没什么经验,见笑)

回复 支持 反对