发表于 2004-5-24 10:54:00 | 显示全部楼层
实验地网监测结果:
地址:成都仁寿
土壤:含沙土
土壤电阻:350欧姆
简易地网(钢材)    非金属接地体地网     铜材地网
初始地阻4.6            4.2                 4.8
加50kg食盐 3.2         3.3                 3.0
1月后     3.1          3.4                3.2
3月后     4.0          3.7                 3.6
6月后     4.5          4.0                 4.8
12月后    5.2          4.4                 5.0
24月后    5.8          4.7                 5.2
-----------------------------------------------
上升:    2.6          0.5                 0.4
 
初步结论:1、食盐对地网见效迅速明显
         2、长期来看,食盐伤害地网
         3、食盐对非金属接地体和铜材地网伤害较小;对钢材地网伤害大
         
回复 支持 反对