[求助]熔断器的问题?

[复制链接]
11
发表于 2004-5-28 19:13:00 | 只看该作者
看要多少KA的了。十几到几十美金。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-5-29 19:30:00 | 只看该作者
我一般是安装在空气开关后面,不装熔断器行吗?一般也装不开,只能另立灶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-5-30 16:18:00 | 只看该作者
不装熔断器行吗?

1、装空开的话可以不装。2、开关型的SPD可以不装。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-6-9 10:02:00 | 只看该作者
这样行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-6-9 21:05:00 | 只看该作者
有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-6-10 20:47:00 | 只看该作者
 我认为如果开关型的SPD不能很好的解决工频续流问题,是不是加上熔断器好一点。这样当出现工频续流时,开关型SPD前端的熔断器可以切断这个续流。
 还有雷神说GB50057-94里有一些防雷器时加在空开前还是加在空开后的规范,但我仔细看了还是有疑问。GB50057-94里面只是说了在TT系统中,SPD的安装位置在RCD的电源侧或在负载侧时SPD的不同配置方式。但这是针对配电盘里有RCD来说的,有些TT系统的配电很不规矩,没有用RCD,那么我是不是将SPD加在配电盘的总空开前后都无所谓了。
 还有GB50057-94里关于TN系统没有提到SPD具体加在配电盘哪个地方,我是不是可以认为加在配电盘的总空开前后都无所谓的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-6-11 14:33:00 | 只看该作者
skyhawk :从系统允不允许断电和供电线路的连续性上面再考虑考虑。你会有新的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-6-11 22:19:00 | 只看该作者
我认为如果系统不允许断电的话,应该把避雷器加在配电柜的总空开的前端,否则配电柜的空开雷击坏了,引起短路之类的一样会导致系统无法正常工作,UPS电源也许能坚持一会,但也不会太长。所以应该把避雷器加在配电柜的总空开前面。
另外,考虑到雷击可能会损坏避雷器前面的断路器,所以该断路器的选择应该很有些学问,但不知论坛里有没有关于断路器具体选择的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-6-12 10:03:00 | 只看该作者
下面引用由skyhawk2004/06/11 10:19pm 发表的内容:
我认为如果系统不允许断电的话,应该把避雷器加在配电柜的总空开的前端,否则配电柜的空开雷击坏了,引起短路之类的一样会导致系统无法正常工作,UPS电源也许能坚持一会,但也不会太长。所以应该把避雷器加在配 ...

善!:)

然后在想想SPD的空开的作用及SPD的空开与线路的空开的配合问题。是大于还是小于。想清楚各案,比如,线路的导线直径是大于50平方毫米的,这种情况下如何配合。这样你又会有新发现了。

哈哈,防雷这东西,说不好听点,是靠瞎琢磨琢磨出来的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2004-6-12 17:48:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/06/12 10:03am 发表的内容:
善!:)
然后在想想SPD的空开的作用及SPD的空开与线路的空开的配合问题。是大于还是小于。想清楚各案,比如,线路的导线直径是大于50平方毫米的,这种情况下如何配合。这样你又会有新发现了。
哈哈,防雷这东西 ...

直接点吗~~告诉我们吧!!雷神大哥。
回复 支持 反对

使用道具 举报