[其它资料] SPD级间配合的计算[GB 50057-94(2000)标准第六章条文的说明]

[复制链接]
楼主
发表于 2004-3-31 12:37:00 | 显示全部楼层
雷神能大:请问两级保护的耦合问题好像有的单位用什么“主动能量技术”,可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-4-6 09:53:00 | 显示全部楼层
导线的L0≈1.6×10[-6] H/m,为了等效15m长导线分布参数的电感量,集中电感应为:
L = L0×S =1.6×10[-6] H/m×15m = 24μH
也就是说,我们可以用电感量为24μH的集中电感来等效15m长的导线。

用多大的电容也可替代呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-11 10:10:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wangj在 2004/05/11 10:12am 第 1 次编辑]

下面引用由通天雷神2004/04/08 02:41pm 发表的内容:
问我啊。恩……下期论文里有。关于根号下LC震荡的论述。
最近太忙。欠了一屁股论文没写了。

是指中国电子商情防雷技术吗?
那好像不是你的大作吧!第4期有一篇浅谈防雷器(SPD)级间配合中的几个问题,这篇文章写得不错!你可能又知道是谁的大作了吧?(科通通信技术(深圳)有限公司)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-11 10:56:00 | 显示全部楼层
你说:导线的L0≈1.6×10[-6] H/m,为了等效15m长导线分布参数的电感量,集中电感应为:
L = L0×S =1.6×10[-6] H/m×15m = 24μH
也就是说,我们可以用电感量为24μH的集中电感来等效15m长的导线。


他说:设某B级SPD在标称通流量50KA(10/350us)时残压为4KV,C级SPD的通流量为20KA(8/20us)起动电压为1KV,则C级起动时RTO上的压降为4-1=3KV,由于电感的绕线电阻很小,可忽略,RTO的电感值L=3KV*(dt/di)=3KV*8us/(20kA*10%)=12uH。我们以此结果来选取电感量,通常选在15uH左右。

这与你的算法矛盾吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-11 12:54:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wangj在 2004/05/11 02:03pm 第 1 次编辑]

下面引用由通天雷神2004/05/11 11:56am 发表的内容:
1、第二种算法出来的单位是欧姆。你说呢?
2、你的这两种波形有点问题,并不能代表雷电在电源系统传输的过程。

有点不太明白!
我是这样理解的:10/350us是模拟直接雷,而8/20us则是模拟感应雷,难道这有错吗?

请雷神赐教!
还望说得稍稍详细一点,本人的理解能力不强,没有办法,是娘胎出来就天生的啊!
当然还有个优点,幸亏还算比较好学!

回复 支持 反对

使用道具 举报