[其它资料] SPD级间配合的计算[GB 50057-94(2000)标准第六章条文的说明]

[复制链接]
楼主
发表于 2004-10-28 10:54:00 | 显示全部楼层
很显然上面雷神的理论是错误的,以上的理论都是先假设了雷电流都是从电源线上进来的这个前提条件。第一级在前,第二级在后,只要有足够的距离就可以使第一级先导通,否则就要加退藕器。但是事实上大多数情况下,也会发生地电位反击,这时雷电流从地线来,假设两级防雷器加装了退藕器,但是有用吗?是哪一个先导通?总不能在第二级防雷器的接地线上也装退藕器吧。

退藕器的作用并不是使第一级先导通第二级后导通,而是使第二级导通时在第二级上的残压加上退藕器上的压降达到第一级的启动电压,使第一级导通。