ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: ytchw
打印 上一主题 下一主题

高楼的独立接地效果怎么样

[复制链接]
11
发表于 2005-1-11 11:37:00 | 只看该作者
不是这个原因。主要是你的电源线路使用了建筑物的接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-1-11 15:30:00 | 只看该作者
是用专用的机房等电位连接器把机房的抗静电地板和防雷接地连接在一起吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-1-12 09:04:00 | 只看该作者
是这样的,机房内一般有三种地线:1、工频电源接地,PE线;2、直流工作接地,信号地;3、保护接地,包括设备保护接地和防静电接地。将这三种接地线路两两进行等电位连接,就需要类似雷迅AEB机房专用等电位连接器这样的保护设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-1-12 10:04:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由没理论的家伙在 2005/01/12 10:30am 第 2 次编辑]

下面引用由通天雷神2005/01/11 09:57am 发表的内容:
(www.lightning.com.cn/bbs/UploadFile/200411161286.jpg)
就是这个东西。




我记得雷神发过这样的帖子。
我觉得左边应该是;由机房汇流排(包含了楼上雷神说的三种接地线和新做人工接地体)经铜芯线连接,右边由原有的防雷接地连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-1-12 13:21:00 | 只看该作者
那请问雷神,这么高接地的话,用25mm的多股铜线行不行呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-1-13 09:03:00 | 只看该作者
接地干线50平方。见GB 50343。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-1-13 09:07:00 | 只看该作者
没理论的家伙:你那第一张是接地汇流排。应该是这张:

谢谢惦记着:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-28 12:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表