ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3274|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

数字配线架(DDF)和光纤配线架(ODF)如何防雷?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-6 13:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们接触的一般是总配线架(MDF)的防雷。这个是用我们的气体放电管或者是半导体管以及PTC进行保护。但是我想了解数字配线架(DDF)和光纤配线架(ODF)要有要防雷?它是如何防雷的。本人不胜感激!
沙发
发表于 2004-10-7 17:35:00 | 只看该作者
数字配线架的防护跟模拟架一样,现在的技术可以过电压和电流都防;

光纤架如果光线无加强筋,连接地都不用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-10-8 09:56:00 | 只看该作者
数字配线架的防护跟模拟架一样,现在的技术可以过电压和电流都防;

过电压和电流有什么元器件防?怎么防?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-8 10:35:00 | 只看该作者
过电压:气体放电管。过电流:热敏电阻。

ODF的雷电防护现在要注意起连接接口的防护。可以使用一种专用的SPD器件来防护。我看到过连接接口遭受雷击后熔断光纤的图片。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-10-8 10:46:00 | 只看该作者
通天啊,好像从来没有一家做DDF的生产企业来要过我们单位的气体放电管啊。这是怎么回事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-8 10:56:00 | 只看该作者
原因是:1、生产DDF的厂家一般不自己直接做配套。而是运营设备生产厂的下属公司在做。比如河北华为就专门给华为生产这个。2、我见到的,比如中兴、华为的都用西门子、西岱尔的放电管。喜欢用洋货。3、
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-19 18:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表