请教各位高手一个很简单的问题~!~

[复制链接]
11
发表于 2005-6-24 14:34:00 | 只看该作者
1.是每个基站都这样,还是只这一个这情况?
2.应该差不多,除非其他三面和这一面的土质相差甚远.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-6-26 13:08:00 | 只看该作者
纯土质的基站都没有什么大问题,就是石头山,土很少,地网做的再好都是一样的,顺着地网测试合格,(因为只有一面做地网了)但反方向就不合格~!~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-6-29 23:10:00 | 只看该作者
哈哈。楼主的问题是有点意思。不过,这个“意思”做接地的都知道。

还有,真的讲的话,你说的那接地根本不合格。因为,测量接地电阻是从地网边缘垂直于地网任意一边去测量的。你就看着办吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-7-1 21:00:00 | 只看该作者
 既然楼主都知道是“一个很简单的问题”,还议论什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-7-4 23:08:00 | 只看该作者
讨论讨论也有好处:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-7-17 18:27:00 | 只看该作者
这样一个环境,4欧姆是正常的,这个地网应该需要改造吧,我以前在竣工验收时遇到过这种情况,本身,打桩的地方土壤电阻率就比较大,然后地网又是建在土壤电阻率比较大的地方,按道理来说,需要改造这个地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-7-17 22:29:00 | 只看该作者
??没明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-7-20 16:29:00 | 只看该作者
果然是一个很“简单”的问题!

那你来几个复杂的问题来考考他们咯?

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-7-23 22:47:00 | 只看该作者
我吗?不很想。假如要出的话也很简单。三个就够了。1、计算机网络系统安装SPD后网络不通或掉包的原因有哪些?如何解决?2、安防监控系统安装SPD后系统不通或显示故障的原因有哪些?如何解决?3、电源配电系统安装SPD后系统雷击环境下跳闸或设备损坏的原因有哪些?如何解决?……
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-8-29 22:04:00 | 只看该作者
期待雷神的详细答案
回复 支持 反对

使用道具 举报