楼主
发表于 2005-11-11 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是新入行的小兵,最近单位新成立了防雷检测中心,我是其中一员,初涉雷区,感觉寸步难行,多亏发现了这个论坛。请老鸟多多指教。现有几个问题请各位大虾答疑:
1。接地极的冲击电阻用什么仪器测量的。

2。一个建筑物的数个接地极(共用一个接地网)是否都要测量接地电阻。其中测量一个接地极时,其他接地极是否要断开。

3。测量储油罐、通讯机房等危险或重要设施的接地时,断开接地极时,设备是否有危险。

心中还有很多问题,一下好象想不起来了,以后在问。请大虾解答,急盼!!!!!!!!!!

沙发
发表于 2005-11-11 21:49:00 | 只看该作者
1、接地电阻,我还是喜欢用61557,一般都是用4102就OK,
2、一般不用断开,说是要把断接卡断开再测,一般不这样做,让我们浩瀚为你解释解释吧,他这方面的经验多。
3、上面都说不断开了,特殊情况_浩瀚该你了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-13 00:25:00 | 只看该作者
冲击电阻……冲击接地电阻一般是算的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-14 08:13:00 | 只看该作者
哈哈,我的疑问还没有全部解开啊,能不能在深入讲解一下啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-15 03:15:00 | 只看该作者
下面引用由jingqit82005/11/14 08:13am 发表的内容:
哈哈,我的疑问还没有全部解开啊,能不能在深入讲解一下啊。

什么意思?问什么了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-15 15:08:00 | 只看该作者
就是我问的第三个问题啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-6 14:13:00 | 只看该作者
3。测量储油罐、通讯机房等危险或重要设施的接地时,断开接地极时,设备是否有危险。

——需要有保护接地的设备,断开接地后,设备绝缘被降低。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-29 23:40:00 | 只看该作者
我只知道一般都是工频的,最多到100多hz,雷电冲击那种好像还整不出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-2-25 10:19:00 | 只看该作者
测量的话不很经济。所以一般采用计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-28 11:59:00 | 只看该作者
问题是怎么算出来的,计算公式是什么?