1、现场情况:
(1)基站位于山顶,发射塔高约为50米,容易遭受雷击。
(2)电力线架空引入机房,没有金属屏蔽,基站空气开关为DZ15-63/4901漏电断路器,供电方式为三相四线制。
(3)开关电源为华为PS48300/25产品,内部有C级DOWIN牌YD40K385/3+YD40K255型防雷器一套,D级有SPDBOX防雷箱一套。防雷示意图上有直流防雷器保护,但没有看实物。ALCTEL生产的BTS有8个科龙防雷子信号保护。
(4)光缆为架空引入,没有金属屏蔽,引入机房内后,进入光纤盒,光纤加强筋未做接地处理。
(5)基站接地网经测量,接地电阻为11欧姆,合格。基站内有一等电位接地排,基站内的设备传输柜、开关电源、BTS(阿尔卡特)均已经做好等电位连接,
(6)机房内有空调,空调正常工作,监控箱正常工作。BTS馈线经发射塔引入机房,馈线有屏蔽层,屏蔽层已经接地。
(7)现场示意图如下:
2、防雷情况:
(1)原开关电源有C级和D级防雷器,但基站处于多雷区,防雷器的泄流量不够,且接地经过开关电源,接地线太长。
(2)我公司安装PHOENIX Powerset BC-01型防雷器,该防雷器为B+C级组合型,防雷器泄流量为50KA(10/350us),残压小于900V。
(3)防雷器并联安装在基站开关的输入端,采用100A及63A空气开关保护备份保护之用,防雷器进线采用BVR 16mm²多芯软铜线,长约为0.5m,防雷器接地线采用BVR 25mm²多芯软铜线,接地长约为0.5m。防雷器接线示意图如下:

(4)直流防雷器采用32A空气开关作为备份保护之用,防雷器进线从-48V负极排引出进入空开,采用BVR 25mm²多芯软铜线长约50cm,防雷器接地采用BVR 25mm²多芯软铜线,接入正极排,长约为50cm。防雷器接线示意图如下:

(5)三相电力线电压分别为351V、352V、350V,防雷器现场工作电压为206V、207V、206V,直流防雷器工作电压为-53.5V,防雷器均工作在正常工作电压下。
3、防雷器的维护
(1)防雷器正常工作的情况下,防雷器指示灯亮,指示窗口没有颜色,在非正常情况下,指示灯灭,窗口显示红色。
(2)防雷器的备份开关容量有限,可能在雷雨天气时泄流时会出现开关断开,因此需要在雷雨过后,经常巡检,防止空开断开后,防雷器不能起到保护作用,造成设备损坏。
(3)当空开闭合的情况下,防雷器模块指示灯灭或指示窗口出现红色时,应该及时将模块进行更换。
(4)防雷器接线是否松动,特别是接地线,如果松动将影响防雷效果。
(5)基站地网会随时间而腐蚀,基站的接地电阻,每隔一段时间应进行测量是否合格。
4、建议整改
(1)电力线为架空引入,容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分用金属钢管屏蔽埋地引入。
(2)光纤为架空引入,内部加强筋容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分改为用金属钢管屏蔽埋地引入。
(3)基站内光纤盒内光纤加强筋必须进行接地处理。其它未做接地保护的设备(如空调等)进行接地处理。

沙发
发表于 2005-7-17 22:25:00 | 只看该作者
哦?满简单的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-6 17:26:00 | 只看该作者
还不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-6 17:28:00 | 只看该作者
不过移动基站做的够多的了
以后剩下的只有整改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-17 00:11:00 | 只看该作者
下面引用由cazhong2005/08/06 05:28pm 发表的内容:
不过移动基站做的够多的了
以后剩下的只有整改了

是吗?也不见得啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-1 19:38:00 | 只看该作者
比较简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-15 14:20:00 | 只看该作者
基站的部分采用直流供电.用考虑SPD吗?有没有具体标准什么的.????
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-15 15:35:00 | 只看该作者
‘基站接地网经测量,接地电阻为11欧姆,合格。’??????
‘(2)我公司安装PHOENIX Powerset BC-01型防雷器,该防雷器为B+C级组合型,防雷器泄流量为50KA(10/350us),残压小于900V。’这个不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-28 11:05:00 | 只看该作者
能看懂,呵呵,学的不多