B级限制后续电流的雷电流避雷器   (SPD B+C+D)产品特点 基于绝缘火花间隙技术的电涌保护器 无放电火花气体喷出,安装时无需安全距离 雷电流冲击电流25KA(10/350μs) 后备保险丝250A 断后续电流能力可达17.5Kaeff(50Hz) 保护电平Up1≤1KV 产品说明 PowerPro-BCD-Tr内置最新研制的充气绝缘火花间隙,其设计依据符合E DIN VDE 0675 part 6(89年11月出版)和part 6/A1(96年3月出版)又符合IEC61643-1,中华人民共和国标准GB50057-94(2000年版)。该产品具有泄放25KA(10/350μs)雷击浪涌电流及自动断后续电流≤17.5Kaeff能力,且保护水平≤1KV,这些显著特性的取得,主要通过一个全新密封无需安全距离的充气绝缘火花间隙.在IPH(柏林)对后续电流的测试显示,在大于70%的情况下(1K =17.5Kaeff).在主配电回路中是没有后续电流的,任何监测到的后续电流(在1K=17.5Kaeff)可通过PowerPro-BCD-Tr有效减少到一定水平,可使35A保险丝不会被触发。在实际过程中,意味着可以为PowerPro-BCD-Tr的使用者提供一个高度可靠低风险长寿命的服务。 B+C+D三级合一型雷电流SPD,主要用于雷击等电位连接,保护和预防用电设备线路的过电压  安装在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处  通常安装在进线低压主配电柜处  技 术 参 数    保护等级 测试依据 E DIN VDE 0675-6-11/ 89-A1和IEC61643-1   B+C+D(保护等级)    标称直流放电电压   Uagn   [V=]   ≥800    额定电压50/60Hz   Un   [V~]   230/400    最大工作电压50/60Hz   Urc   [V~]   255    绝缘电阻   Risol   [Ω]   ≥1010    冲击放电电压1.2/50μs   Uas   [kV]   ≤1.0    保护电平   Up   [kV]   ≤1.0    响应时间   tA   [ns]   ≤50    雷电流冲击电流   Ipeak Q W/R   [kA] [As] [kj/Ω]   25 12.5 160    灭弧电流(50Hz)能力   -  [kAeff]   17.5(IEC:3.0)    最大保险丝强度   -  [A]   250A gl    工作温区   T   [℃]   -40…+85    最大连接线径   -  [㎜2]   50硬现或35多股线    建议连接线径   -  [㎜2]   50硬线    外壳/颜色   -  -  聚氨酯阻燃材料/黄色    保护等级   -  -  IP20    安装   -  -  35mm电气导轨    订货编号   -  -  37 38 50    带告警指示触点   -  -  ProwerPro-BCD-Tr/25kA/pk    订货编号   -  -  37 38 60     
   |