我公司在多个工程接地中遇到甲方要求逻辑地小于1欧,但场地受限,我们采用了深井埋管---即每根垂直接地的深度在7-14米,每根接地体的间距在5米离建筑物5米,共用7根,阻值达到了,防雷工程也有4年了没出现问题.而国标要求垂直接地体深度不超过2.5米为何意
沙发
发表于 2007-6-28 10:05:00 | 只看该作者

国标没有说不能超过多深呀?是不是您理解有误?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-6-29 03:02:00 | 只看该作者
说来话长。要从1856年说起……
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-4 11:30:00 | 只看该作者

应该从盘古开天劈地说起

 

[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-7-4 13:40:00 | 只看该作者

国标要求垂直接地体深度不超过2.5米为何意?

不是针对你这样的接地网的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-7-4 14:13:00 | 只看该作者
  是不是考虑到深埋到地下的线缆的,比如光缆之类的???怕垂直接地体打下去把线缆给扎断了??只是想了下哈,我可是个新手,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-4 15:29:00 | 只看该作者

没什么大关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-11 18:46:00 | 只看该作者
还是要看土壤情况和工程要求决定的。像我们做的时候,基本上只要达到接地地阻要求就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-4 11:35:00 | 只看该作者
那用铜包钢呢?有的地方甚至可以打10多20根下去。。1根1.5M   按规范来,水平距离不是得几十米。规范是死的,人是活的。不好意思。。。。走题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-9-5 13:52:00 | 只看该作者
学习啊!学习