ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 庞华基
打印 上一主题 下一主题

请教:SPD前熔丝或空开的选择

[复制链接]
11
发表于 2003-3-26 19:21:00 | 只看该作者
什么空开那么贵呀?三联的?差不多就那价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-3-27 16:16:00 | 只看该作者
理论上应该熔丝比空开要好一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-3-31 12:01:00 | 只看该作者
好象在《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD509-2001
里有这样的规定。3.7.7.1供电线路对地安装限压型SPD回路中应采取过流保护措施(宜窜接保险丝),保险丝标称电流的量级不宜大于为上一级保险丝的1/1.6倍(不含变压器的次级)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 21:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表