ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1845|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接地降阻剂的PH值的探讨

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-13 09:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             接地降阻剂的PH值的探讨
                  接地使者
本文来自过电压防护在线  http://www.souba.org
 
  1、概述:
   目前我国执行接地降阻剂的技术标准是全国电力系统高电压专业工作网委托能源部(现改为国家电力公司武汉高压研究所)起草的“接地降阻剂暂行技术条件修改稿“。在技术要求中要求接地降阻剂的值应在7-12范围内。我们在实践中发现此技术要求对接地降阻剂的值要求范围并不合理,建议进行修改。
  2、接地降阻剂的PH值
   接地降阻剂的值为了不让接地降阻剂腐蚀接地体或者减弱接地降阻剂对接地体的腐蚀。在接地降阻剂的技术要求中,对接地降阻剂的酸碱度有一定的限制。
  我们将国内各厂家用于接地降阻剂的偏弱酸的盐类进行了对镀锌钢材腐蚀的试验,结果是这些镀锌钢材均受到这些偏酸盐类不同程度的腐蚀。因此,接地降阻剂的值不应小于7。
   国内不少厂家使用了普通硅酸盐水泥作为接地降阻剂的胶凝物。实践证明普通硅酸盐水泥对钢材是没有腐蚀作用的。使用普通硅酸盐水泥作为钢筋混凝土的高楼大厦、地下基础、大桥和水电站的大坝,都从未见过有水泥腐蚀钢筋的报道。因此用普通硅酸盐水泥作为接地降阻剂的胶凝物,是安全可行的。经过测试广西境内各厂家生产的普通硅酸盐水泥值在11.6-11.64的范围内。因此接地降阻剂的最高值应为11.64。
   为了弄清碱性接地降阻剂值的高低对镀锌钢材腐蚀程度,我们做了以下两个试验。试验一用普通硅酸盐水泥作为接地降阻剂的胶凝物,以导电性能良好的金属和碳素粉状物质作为接地降阻剂的主体,不含其它任何酸类、碱类和盐类物质的物理接地降阻剂,做对镀锌钢材腐蚀,试验测其值为1.9,用其做了多个试品,均未发现其对镀锌钢材的腐蚀。可想而知导电性能良好的金属和碳素粉状物质是不会腐蚀镀锌钢材的正如上述那样作为胶凝物的普通硅酸盐水泥尽管它的值高达1但对镀锌钢材也没有产生腐蚀。试验二由于上述物理接地降阻剂的值超过了“接地降阻剂暂行技术条件修改稿”技术要求为了降低该物理接地降阻剂的值,本次试验在上述物理接地降阻剂的成分中加入了偏弱酸的盐类以中和普通硅酸盐水泥的碱性使其值降至1符合“接地降阻剂暂行技术条件修改稿”的技术要求,在同样的条件下做了多个试品,发现该物理接地降阻剂对镀锌钢,材有轻微的腐蚀,但仍符合"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"技术要求中接地降阻值剂对镀锌钢材腐蚀率的要求。
   3 结论与建议
  由于酸性物质对镀锌钢材有腐蚀作用,为了保护地网中的接地体不受接地降阻剂的腐蚀,因此,接地降阻剂的pH值不能为酸性,即pH值大于或等于7,这无疑是正确的。
  试验中表明,对于碱性的接地降阻剂,不是pH值越大,接地降阻剂对镀锌钢材的腐蚀就严重。试验一的物理接地降阻值剂pH为12.09,它比试验二的物理接地降阻值剂pH(10.94)大好多,并超出"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"pH值范围(7~12)的要求,但其对镀锌钢材的腐蚀却比试验二的物理接地降阻来得少。换句话说,符合"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"pH值范围(7~12)的接地降阻剂,其对镀锌钢材的腐蚀就不见得不严重,而超出pH值范围(7~12)的接地降阻剂,其对镀锌钢材的腐蚀就不见得很严重。
  我们建议1)基于我国相当多厂家都使用普通硅酸盐水泥作为物理接地降阻的胶凝物,而普通硅酸盐水泥的pH值一般为12.60~12.64。所以,"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"pH值的范围应改为7~12.64较为合适。(2)因为"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"的技术要求中,已有接地降阻剂对钢材腐蚀的要求,所以没有必要再对接地降阻剂的pH值范围进行限制。建议取消"接地降阻剂暂行技术条件(修改稿)1991年5月"对pH值范围的要求。

过电压防护使者(学而后进,知而后行)
先睹为快!您将获的免费的有关过电压防护的建议、解决方案。
我们一起探讨一下,我们在等您!
http://www.souba.org

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-24 17:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表